Pa pogledaj manual / dokumentaciju i modove rada. Gore sam po tvom opisu pretpostavio da UPS ima AVR koji mu omogućuje korekciju izlaznog napona (u nekim granicama) bez da pređe na Battery mod rada.
Također nezaboravi da ulazni napon (po normi) može odstupat ±5%, tako je frekvencija 50,1 Hz zanemarivo odstupanje a može biti posljedica greške u mjerenju ili sw tj. prikazu.
Slična stvar je battery voltage 26, to je ok napon napunjene baterije (nazivnog napona 24V), vjerojatno 2 po 12V.
"total time on battery" je dosadašnje ukupno vrijeme u Battery modu rada, ištekaj ulazno napajanje pa ćeš vidit kako se brojka povećava.
Sve ovo piše u helpu / dokumentaciji samo treba čitati.