Sve navedeno je logično. Navedeni UPS ima AVR uz pomoć kojeg u određenim granicama radi korekciju napona prema trošilu, a kada to više nemože (ulazni napon je van tih granica) prelazi na Battery mod rada (u prelazu čuješ klik releja) i osigurava ispravni napon trošilu dok se baterije ne isprazne ili do povratka ispravnog ulaznog napona.
Igrokaz sa klimom je također logičan jer si je priključio blizu UPS - u i na istu fazu i strujni krug, kako 5,5 kW i nije baš malo, ista napravi poremećaj / smetnju ulaznog napona na što UPS reagira i prelazi na Battery mod rada (opet) kako bi osigurao ispravni napon trošilu.
Bilo bi poželjno klimu spojit na drugu fazu i strujni krug.