Citiraj:
Autor zlatko
Pa ćošak uopće nije uzidan (veza između prednjeg i nosivog zida). I zato se zid odvalio. Betonski vertikalni serklaži na tom zidu nisu nužni. Krovište nije dobro izvedeno. Rogovi su MORALI bit povezani. (kao slovo A ). I zato se zid odvalio. I nediraj onaj metalni podupirač da ti se krov nebi složio na ploču.
|
Za rogove ti je MIK odgovorio. Da bi bilo dobro vezat ih, bi, ali na ovom rasponu nije nužno. A za ovo da ne trebaju vertikalni serklaži ću samo reć; Daj molim te ne pričaj gluposti ako ne znaš. Zid na kojem su podroženice mora imat vertikalne serklaže.*
A i ovaj komentar da se vilice stavljaju na razmaku od 50 cm... ZOKSY, ne slušaj svakave gluposti što se pišu po internetu nego pozovi stručnjaka i bok.
Vrlo vjerojatno je da ćeš morat to raskopat. Al ako te tješi, osim nove ljepenke, sve ćeš moći ponovno iskoristit. Ajd, i čavle ćeš morat nove kupit.

I ko što ti je rečeno, dobru izolaciju odozdola moraš stavit ako je ispod garaža, ili neki prostor koji nije grijan.