Kabliranje FTP shielded-nedoumice
Poštovani,
Imam nekoliko pitanja vezanih za kabliranje u uredu u koji useljavamo od 1.11. Kabliranje je izvedeno FTP 6 kablovima. Na zidu su oklopljene utičnice i sve to ide na patch panel u racku u kojem su i serveri. Patch panel je za oklopljene kablove i tu je uredno prefrknuta aluminijska folija (shield) i drain wire (uzemljenje) preko plastičnog dijela FTP kabela i sve zategnuto onom stezaljkom sa vijcima na patch panelu. Patch panel ima kabel za uzemljenje, ali nije spojen već je rack spojen na uzemljenje pa pretpostavljam da se uzemljenje ostvaruje preko kontakta rack-a i patch panela. Ono što me brine jesu utičnice koje su, kako sam rekao oklopljenje, ali tamo ni drain wire, ni folija nisu spojene na metalno kućište utičnice već su maknuti i kroz stezaljke za shielding/grounding ide samo ona vanjska plastika od FTP kabla. Reklo bi se da je uzemljeno samo na jednom kraju tj. strani gdje je patch panel. Da li je to ok? Druga stvar koja me zanima jest da imam gomilu neoklopljenih UTP 5e kablova koje bi iskoristio za spajanje računala na zidnu utičnicu. Da li tu može biti problema budući da su instalacije FTP 6 tj. oklopljene? |
Ja se ne bavim s tim, ali to je ok. Neka me netko ispravi ako sam pogriješio.
Nije dobro kada je bilo što spojeno na 2 "uzemljenja". |
Po uputi / pravilu, uzemljenje (shield i drain) se spaja samo na jednoj strani,
obično na centralnom patch panelu. Za drugo pitanje, možeš slobodno. |
Hvala. Nije da nisam googlao, ali nalazim oprečne stavove u svezi spajanja shielded kablova. Istina, prevladava ovo da ih treba uzemljiti na jednoj strani, ali ima i dosta stručnih članaka koji tvrde da treba na oba kraja. Valjda se pretpostavlja da je uzemljenje na istoj točci za obje strane.
PS Ovo je OK da je patch panel(metalni) uzemljen preko reka na način što je pričvršćen za njega? |
Ovako "na jednoj strani" izbjegavaš lutajuče struje, izjednačavanje potencijala preko uzemljenja.
|
Citiraj:
|
Hvala još jednom i, nadam se, posljednje pitanje-patch panel je sa unmanaged switchem povezan sa utp 5e patch kablovima od 50 cm. Da li ih je bolje zamijeniti sa FTP 6 s obzirom na čitavu konfiguraciju?
|
Ne treba, dobar UTP Cat. 5e je dovoljan za 1 Gbps mrežu, a na tako maloj udaljenosti ne trebaš shield.
|
Da li SFTP ima kakvu ulogu ako nije uzemljen?
Povukao bi 20-ak metara po kanalici oko jedne prostorije, ali idu mi nekoliko metara neki kablovi od zvučnika već tuda. Nema ormara niti panela, treba mi samo od jednog kompa do routera, a nema mogućnosti da razbijam zidove i napravim podžbukno. Da se ne dogodi neki problem ako plašt kabela pokupi naboj, a nije nigdje uzemljeno... |
Nije po ps - u ali će poslužiti svrsi :fiju:
Radi se o tome da će vanjski plašt / širm biti barijera iako nije nigdje uzemljen. Bolje nego obični Cat5e bez širma. E sad, hoćeš li sam raditi kabel ili kupiti gotovi Cat6 potrebne dužine ? Na strani kompa ponekad mrežni konektor zna biti izveden tako da "pravokutni okvir" bude spojen na masu, tada je širm spojen na masu i ima funkciju. |
Znam da nije po PSu, zato i pitam hoće se skuriti nešto :)
Svakako provjerim da li na kompu ima kakvih ekstra limića za masu. Sam ću zakrimpati, imam već i oklopljene konektore. Kabel je već u kanalici, a imam i negdje doma neke kutije (plastične) s utičnicama i keystone modulima koje idu dolje na pod na te kanalice, to sam nekad davno kupio i nikad iskoristio. Tako da to ipak nekako izgleda i po potrebi jednostavno ištekam i s kompa i s routera. Jedino što su kutije i moduli plastični, to mi ostalo od jedne druge instalacije. Keystone module svakako uzimam isto oklopljene. Jel moram i kutije onda imati metalne, to mi se nekako čini overkill? U svakom slučaju ako bude smetnji na zvučnicima, vadim SFTP van i Hilti u ruke :) |
Ma neće niš biti, ako spojiš širm na strani kompa još bolje.