Inovator 03.01.2018. 16:36

Dužina UTP kabela
 
Bok, društvo.
Trebam povezati dva objekta kabelom, dužina bi bila maks. 80m. Kabel ide od switcha do switcha (1000 Mbps). Bi li bilo pametno na polovici dužine postaviti još jedan switch ili neki drugi uređaj kako bi brzina ostala postojana?
Hvala

Pomo 03.01.2018. 16:41

Citiraj:

Autor Inovator (Post 3145891)
Bok, društvo.
Trebam povezati dva objekta kabelom, dužina bi bila maks. 80m. Kabel ide od switcha do switcha (1000 Mbps). Bi li bilo pametno na polovici dužine postaviti još jedan switch ili neki drugi uređaj kako bi brzina ostala postojana?
Hvala

UTP ide 100m po standardu. Zakrimpaj kako treba i ako nije vanjsko polaganje ili POE u pitanju, dobar si.
CAT5e minimum, naravno.

Inovator 03.01.2018. 16:44

Cat6 ide. Nije PoE, a ide kroz cijev, tako da nema vanjskog utjecaja.

jurbAs 03.01.2018. 18:45

Citiraj:

Autor Inovator (Post 3145896)
Cat6 ide. Nije PoE, a ide kroz cijev, tako da nema vanjskog utjecaja.

na tu udaljenost jedino CAT6 moze isporuciti 1000mbps. Sa cat5 nema sanse.

Mommistake 03.01.2018. 19:06

Citiraj:

Autor Inovator (Post 3145891)
Bok, društvo.
Trebam povezati dva objekta kabelom, dužina bi bila maks. 80m. Kabel ide od switcha do switcha (1000 Mbps). Bi li bilo pametno na polovici dužine postaviti još jedan switch ili neki drugi uređaj kako bi brzina ostala postojana?
Hvala

Trebalo bi biti ok s CAT6. CAT5 bi dropao brzinu malo, ali šestica bi trebala povući bez brige.

Inovator 03.01.2018. 20:26

Zato i pitam za switch na sredini udaljenosti....bitno mi je dobiti barem 900Mbps na drugom kraju

Nikky 03.01.2018. 21:17

Provuci CAT6 i zakrimpaj kako treba sa Cat6 konektorima.
Na 80 M mora raditi, uključujući propusnost po standardu.

Tek ako bude nekih problema razmišljaj o switchu na pola puta. Ne zaboravi i napajanje za njega.

GreenLife 08.01.2018. 04:47

Da sam prije vidio, donio bi ti ja Cat7 sa baustelle iz Njemačke ;)

pinkskin 08.01.2018. 05:53

Citiraj:

Autor Pomo (Post 3145894)
UTP ide 100m po standardu. Zakrimpaj kako treba i ako nije vanjsko polaganje ili POE u pitanju, dobar si.
CAT5e minimum, naravno.

Zašto misliš da bi POE bio problem na 80 metara?

Astra 08.01.2018. 07:00

Jer na tu udaljenost zna ponekad zezati i gasiti se i paliti,snaga je problem. Imaš i one POE ekstendere ali uglavnom su neisplativi.
Imao sam slučajeva di je radio i do 100 m POE (govorimo o kamerama koje trebaju manju snagu) ,a neki outdoor AP-ovi i sa 80-ak m su imali problema. Nažalost nema nekih pravila.
Imaš i tzv "outdoor" Drakin kabel npr cat. 7 koji ponekad koristim za neko vanjsko polaganje i radi i do 120 m bez problema (provjereno).

Ovisi šta ćeš zakrimpati gore istotako jer na modulima ili konektorima isto ima gubitaka.

Uglavnom,ja bi išao minimum na cat. 6 kabel po mogućnosti R&M ili tako neki brand malo "bolji". Govorim iz osobnog iskustva. Po mogućnosti u neki bužir ili nešto,jer ako ide npr u zemlju ili na vanjske utjecaje računaj da ćeš ga za godinu dana mjenjati!

Mommistake 08.01.2018. 09:19

Ja sam odradio WiFi na jednom objektu s 25 AP-ova, gdje je u jednom dijelu dužina kablova bila preko 120m, nikad problema s POE.

Kamby 08.01.2018. 12:15

Kada je UTP Cat.6 kabel u pitanju, PoE nije problem na 100m.

Za one koji žele znati više: ePoE tehnologija također postoji gdje se udaljenost povećava na 500-800m, međutim i uređaj (npr. kamera) i switch trebaju biti 'znati' tu tehnologiju kako bi to funkcioniralo.

Pomo 08.01.2018. 16:17

Citiraj:

Autor pinkskin (Post 3147684)
Zašto misliš da bi POE bio problem na 80 metara?

Ovisno o POE standardu, kvaliteti kabela, mrežnih utičnica i sl. pad napona na udaljenosti zna yebat.
I ne mislim, znam. Nagledo' sam se POE igrarija samo prošlo ljeto za dva života.

robimarko-bug 08.01.2018. 16:23

Citiraj:

Autor Pomo (Post 3147842)
Ovisno o POE standardu, kvaliteti kabela, mrežnih utičnica i sl. pad napona na udaljenosti zna yebat.
I ne mislim, znam. Nagledo' sam se POE igrarija samo prošlo ljeto za dva života.

Standardni at/af vjerovatno rade,ali ovaj kvazi 24V POE kojega svi koriste voli zezati zbog pada napona

pinkskin 08.01.2018. 17:16

Nego, kako ispitivate "kvalitetu" linka, tj kabela kad nabacite konektore, bilo muške ili ženske.

Inače ovaj često korišten takozvani poe za AP ove koji rade na 24, 30V ima u uputstvima da je max duljina linka cca 30m.

Sinac 08.01.2018. 17:54

Citiraj:

Autor pinkskin (Post 3147869)
Nego, kako ispitivate "kvalitetu" linka, tj kabela kad nabacite konektore, bilo muške ili ženske.

Inače ovaj često korišten takozvani poe za AP ove koji rade na 24, 30V ima u uputstvima da je max duljina linka cca 30m.

Ispravnost možeš prekontrolirati i jeftinim cable testerom:
https://images-na.ssl-images-amazon....2L._SX342_.jpg

Kvalitetu ćeš ispitati jedino nekim Fluke instrumentom.

Astra 08.01.2018. 20:43

Ovo što je Sinac naveo je samo da provjeriš dali si dobro zakrimpao modul/konektor.
A kvalitetu linije,duljinu,gušenja na modulima,na trasi i to kvalitetnim Fluke instrumentom.

(ako je nekome potreban mogu mu posuditi uređaj).

jako zgodna stvarčica, neke ustanove čak i traže certificirana mjerenja trasa.

Inovator 10.01.2018. 19:41

Danas sam krenuo s provlacenjem kabela i cini se da ce biti duzi od 100m, jer sam morao krivudati :/ Vjerojatjo cu negdje na 70m presjeci i ubacit switch, pa onda ostatak od switcha do sljedeceg switcha jer ne zelim riskirat.

Sinac 10.01.2018. 19:58

Citiraj:

Autor Sinac (Post 3147880)
Ispravnost možeš prekontrolirati i jeftinim cable testerom:
/CUT/


Kvalitetu ćeš ispitati jedino nekim Fluke instrumentom.

Citiraj:

Autor Majkus (Post 3147972)
Ovo što je Sinac naveo je samo da provjeriš dali si dobro zakrimpao modul/konektor.
A kvalitetu linije,duljinu,gušenja na modulima,na trasi i to kvalitetnim Fluke instrumentom.

(ako je nekome potreban mogu mu posuditi uređaj).

jako zgodna stvarčica, neke ustanove čak i traže certificirana mjerenja trasa.


Old Iggy 10.01.2018. 22:48

Citiraj:

Autor Majkus (Post 3147972)
Ovo što je Sinac naveo je samo da provjeriš dali si dobro zakrimpao modul/konektor.
A kvalitetu linije,duljinu,gušenja na modulima,na trasi i to kvalitetnim Fluke instrumentom.

(ako je nekome potreban mogu mu posuditi uređaj).

jako zgodna stvarčica, neke ustanove čak i traže certificirana mjerenja trasa.

Svaka ozbiljna instalacija se mora testirati, kao što i instalateri moraju biti školovani.

Mommistake 11.01.2018. 22:36

Danas povukao CAT5 140m od Cambium wireless antene (wireless link) do switcha, -75 (nekih 100/50 mbitu), nikakve gubitke nisam imao (s POE injektorom kod switcha).

Astra 13.01.2018. 09:26

Da,jer je u pitanju relativno mali potrošać (AP) šta nemora značiti da nećeš imati problema.
Znalo je bit problema u duljini kabela tako što je AP radio,ali samo na 2.4 GHz a na 5 ne.

Čudni problemi sa metražom kabela uvijek problemi. Prvi put čujem da je cat 5 radio na takvoj duljini.

jp_rv 13.01.2018. 10:25

pa POE bi trebao raditi kod takvih uređaja koji primaju varijabilni napon.
recimo mtk radi 8-30V, na poe injectoru imaš 24V 0.5A, na AP-u 50m dalje imaš 17-18V, i i dalje će radit.
upravo gledam, jedini SXT koji mi pokazuje health, (neznam o čemu ovisi, od 4 komada samo jedan očitava to) mi piše 22.5V uz cca 15m kabela, ispravljač daje van 24V.

Pomo 13.01.2018. 16:25

Citiraj:

Autor jp_rv (Post 3149885)
jedini SXT koji mi pokazuje health, (neznam o čemu ovisi, od 4 komada samo jedan očitava to)

Ako se dobro sjećam pojedine verzije ROS-a su znale imati taj bug.

dadoremix 13.01.2018. 17:36

Citiraj:

Autor jp_rv (Post 3149885)
pa POE bi trebao raditi kod takvih uređaja koji primaju varijabilni napon.
recimo mtk radi 8-30V, na poe injectoru imaš 24V 0.5A, na AP-u 50m dalje imaš 17-18V, i i dalje će radit.
upravo gledam, jedini SXT koji mi pokazuje health, (neznam o čemu ovisi, od 4 komada samo jedan očitava to) mi piše 22.5V uz cca 15m kabela, ispravljač daje van 24V.

da ti nije taj SXT punokrvni sxt
ne onaj lite verzija

lite ne pokazuje.. punokrvni pokazuje
obično su i lvl4 ti modeli .. i prepoznas ga po cijeni .. dupla :D

Mommistake 13.01.2018. 18:05

Citiraj:

Autor Majkus (Post 3149859)
Da,jer je u pitanju relativno mali potrošać (AP) šta nemora značiti da nećeš imati problema.
Znalo je bit problema u duljini kabela tako što je AP radio,ali samo na 2.4 GHz a na 5 ne.

Čudni problemi sa metražom kabela uvijek problemi. Prvi put čujem da je cat 5 radio na takvoj duljini.

Radim to već 2 godine, konkretno pokrivamo veće evente (trenutno Europsko prvenstvo u rukometu). Kažem, već znam po prilici kada će raditi, kada ne, nije slučajno da ovaj radi sada.

jp_rv 13.01.2018. 19:53

Citiraj:

Autor dadoremix (Post 3150076)
da ti nije taj SXT punokrvni sxt
ne onaj lite verzija

lite ne pokazuje.. punokrvni pokazuje
obično su i lvl4 ti modeli .. i prepoznas ga po cijeni .. dupla :D

nije, lite su svi. ili možda nisu, ali je level3 licenca.
evo vidi, od 4 sxt-a, ovaj pocrtan je jedini koji prikazuje health
http://i64.tinypic.com/fblxqv.jpg

neznam koja je razlika u ovom jednom.