PC Ekspert Forum

PC Ekspert Forum (https://forum.pcekspert.com/index.php)
-   Ostalo (https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Nova baterija u stari UPS (https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=277404)

telefunken 19.03.2016. 09:59

Nova baterija u stari UPS
 
Nabavio sam stari ups sa dotrajalom baterijom pa bih ju htio zamijeniti. Radi se o ovom UPS-u
http://www.cnet.com/products/microdo...-500-va/specs/

ono što me zanima je da li je potrebno kalibrirati ups nakon zamijene baterije i kako se to radi?

Nikky 19.03.2016. 14:56

Imaš fini zadatak, trebalo bi:
1 - prije ikakvog ulaganja testirati ispravnost sa nekom drugom baterijom,
može poslužiti i neka auto baterija samo treba rastaviti i napraviti dobre spojeve i "produžetak" prema klemama

2 - koliko sam na brzinu vidio ta firma je propala ili ju je neko kupio, domena im više nije aktivna,
to pak znači da ćeš trebati kopati po netu u potrazi za manualom, managment software, ...

3 - po ovim specs > http://www.ezdirect.it/pdf/lp500.pdf
to je prilično slabašan model, po krivulji tereta kad je baterija ispravna jedva "drži" 200W cca 8 min.

4 - origigi baterija je 12V 4.5 Ah, za zamjensku traži po gabaritu tj. da po dimenzijama može upasti,
ako može stati veća po kapacitetu a istih dimenzija dobit ćeš na autonomiji ili ako te ne smeta staviš "do ups - a i spojiš veću preko produžetka (žica)

5 - ako ti trenutne postavke u ups - u ne odgovaraju morat ćeš:
a) naći UPSEye XP software, pazi ima gomila lažnjak linkova a pravog dl. skoro nigdje
b) komp sa serijskim portom i po mogućnosti sa XP - om
c) napraviti ili prepraviti std. serijski kabel jer 99% nije std. kabel
kad sve to obaviš onda ćeš tek moći promijeniti ako šta treba i imati nadzor

6 - kalibracija da / ne, kad odradiš test sa drugom baterijom ćeš znati na ćemu si,
kvaka je kako je sada postavljeno u pameti ups - a, može biti da radi dok ne isprazni bateriju pa onda shutdown a može biti nakon odr. vremena pa shutdown.
Jasna stvar da ide odma u shutdown kad je baterija prazna odnosno joj padne napon.

telefunken 19.03.2016. 17:43

meni iskreno ne treba radi autonomije već radi ispravljanja napona. kod staraca je loša strujna mreža i primjetio sam da se kod njih komp resetira a isti kod mene u zgradi radi bez imalo problema. također im zna onako prigušit se na tren rasvijeta i uplati se. to mi sugerira da u selu imaju padove u naponu pa reko da im to izravam uz pomoć ups-a
također se desilo da je jednom munja opalila negdje 200m od kuće i spalila im mrežnu karticu na starom kompu (dok ruter nije (!?)) a ovaj model ima mrežni utor pa čisto da i to nekako malo zaštitim

glede ups-a, što mogu spojit akomulator od auta uz pomoć klemi i onda provjeriti stanje na laptopu koji ima serijski ulaz?

i kakv je to "std. serijski kabel"? ja sam bio u uvjerenju da je serijski kabel - serijski kabel, da se tu nema neke filozofije. ili?

Nikky 19.03.2016. 19:54

1 - Da, samo prethodno moraš iskopati odnekud sve navedeno gore pod 5,
ja sam tražio al ne uspijevam pronaći install, sve same navlakuše i ćorak

2 - možeš odraditi test i bez spajanja na komp:
- univerzalcem prati napon baterije
- za teret stavi 1 - 2 žarulje, cca 200W
- upogoniš sve skupa pa ištekaš ulaz napajanja i vidiš jeli ups preuzeo
- također sa univerzalcem provjeriš izlazni napon, pazi da ne pogineš jer se radi o 230 AC

3 - serijski odnosno null-modem kabel > https://www.google.com/search?q=null...l+cable+pinout
kako vidiš ima podvarijante ovisno jeli se koristi hardware hendshake ili ne

4 - da bi stavar bila zabavnija, ranije sam napisao, proizvođači ups - ova često (čitaj namjerno) bi postavljali neki svoj raspored / funkciju pinova na DB9 konektoru kako bi ti mogli naplatiti "posebni" kabel

5 - negdje sam iskopao parametre ser. komunikacije za tu firmu (MicroDowell SpA) = propali žabari:
"MicroUPS RS232 protocol specification
1. Protocol description + Interface specification
This protocol enables the communication between a master (PC) and a slave (UPS).
The hardware communication protocol is: RS232 + no handshaking protocol Half Duplex baud rate: 1200 bps; char length: 8 bit; stop bit: 2 (do not use 1 stop bit); NO parity.
You cant change the speed or bit parameters.

2. UPS models and firmware versions
There are some differences between the various models and firmware versions:
here follows a table with the most important changes: Model B-Box Interactive B-Box Interactive B-Box Sharing (H) B-Box Sharing (H) B-Box Sharing (H) Firmware version 0 n 2.1 n > 2.n < 3.0 3.0 n 3.3 n 4.0 Note - BEND command not available - temperature field void - ratio of turn-off delay: 1:1 - temperature field void - ratio of turn-off delay: 1:2 - extended protocol (Iout + Vout) - BEND command not available - temperature field valid - extended protocol (Iout + Vout) - temperature field valid - standard protocol - Iout temperature / NO Vout - ratio of turn-off delay: 1:4 (n 3.0)"

ili ovo > http://networkupstools.org/protocols...col_v3.3.1.pdf

6 - negdje sam bio našao manual ovog njihovog sw al izgubio link, evo upload > http://www.filedropper.com/upseyemanualde
tu vidiš šta se može kroz tu aplikaciju, uglavnom std. za tu namjenu

SajkoCro 19.03.2016. 21:03

Pozdrav,
čitam forum već podosta godina i eto ovo je moj prvi post na forumu.
Samo sam imao izričitu želju da ovo što je Nikky napisao i pomogao čovijeku vrlo pohvalno, znači trud koji je uložen je za 5+, nisam tako što vidio dugo.
Svaka pohvala Nikky.