Night bird 10.10.2015. 17:16

Spajanje bojlera s termostatom
 
Molio bih pomoč oko spajanja bojlera s termostatom.

Termostat je BoschTRZ 12-2(shema: str.82. slika 10.)http://hr.documents1.bosch-climate.c...6720641683.pdf

Bojler je http://www.bosch-climate.com.hr/stra...ns-3000-w.html

Ovako ga je električar spojio:
http://i.imgur.com/XqmEaut.jpg?1

Termostat radi ali ne pokreče grijanje, da li da žice spustim za jedno mjesto ili je negdje drugdje problem?

pinkskin 10.10.2015. 18:16

moguće da trebaš spojit na 2 i 3 jer u uputstvima je spojeno na 2 i 3 za svaki bojler

marikris 10.10.2015. 18:37

Jap, 2 i 3 spajas,
( ili zoves elektricara nazad neka popravi svoju gresku )

syss 10.10.2015. 18:38

upravo to.

Night bird 10.10.2015. 21:38

Riješeno, hvala na pomoči :chears: