ALiEN17 21.10.2011. 00:08

Prenizak tlak u Vaillant plinskoj peći?
 
Nadam se da nije bed šta sam stavio ovu temu ovdje :D prije par minuta sam ozračio (ispustio višak zraka iz radijatora u kupaonici), kojeg je bilo dosta i odmah mi je na Vaillant plinskoj peći (za grijanje i toplu vodu) pao tlak skoro na nulu, tj. stoji kazaljka na jednoj crtici od nule, dok je prije bilo na cca. 1.6, 1.8 bara :lol2:

...u ovakve situacije se uopće ne razumijem, koliko je situacija zajebana (topla voda normalno ide i grijanje radi, osim šta je peć puno glasnija :lol2:) te šta mi je činiti? :fiju:

ThePornstar 21.10.2011. 00:15

Baš peć ili bojler?

Mislim da bi trebalo prek ventila napumpat vode, ja sam sličan pothvat imal neki dan.
Nije se baš za zajebavat s takvim stvarima, bolje pozovi nekog instalatera da ti pogleda to pa makar i naplatio malo.

dean225 21.10.2011. 00:32

Normalna stvar, kada si ispustio zrak iz sistema, smanjio si pritisak. Potrazi dole ne bojleru ventil i pusti vodu u sustav na 1.2 bara i to ti je to..

ALiEN17 21.10.2011. 00:37

Nemam pojma, mislim da je peć :D ma ne vjerujem da sam mogao nešto ozbiljno zajebati time šta sam pustio zrak iz radijatora... sada sam skužio da kada pustim skroz toplu vodu par sekundi teće topla voda, pa se promjeni na mlaku, pa opet topla, pa mlaka itd. :D ovdje ima 1001 ventil, nemam pojma koji bi trebao okrenuti? :D

hammer_of_thor 21.10.2011. 01:26

Naravno da je pritisak pao kad si otvorio radijatore da ih izračiš.
Negdje oko bojlera/peći mora biti ventil da napuniš sustav vodom. Tlak će tada narasti. (ako neznaš koji je ventil onda kreni otvarati po redu jedan po jedan i vidi kad će se početi dizati tlak.)
Nemoj pumpati do 2 bara. 1.5 je sasvim dovoljno.


Također nemoj zaboraviti zatvoriti one ventile na radijatorima kroz koje se odzračuje.

Ziiky 21.10.2011. 04:54

Ko sto kolega čekić rece. Napumpaj vodu, nista strasno.
Ostale simptome koje opisujes nemaju veze sa grijanjem vode u radijatorima.
Topla pitka voda i voda u radijatorima su 2 odvojena i nezavisna sistema.
Simptomi koje ti opisujes, bucan rad, nekontrolirano paljenje i gasenje grijaca prilikom pustanja tople vode specificni su za zapustene bojlere … tj potreban im je servis i ciscenje.

poker 21.10.2011. 05:15

ma daj nemoj se zajebavati s kombi bojlerom lijepo zovni ovlaštenog majstora da ti napravi servis bojlera i da ga očisti i uštima.Dobiješ lijepo račun i garanciju za rad a ne daj bože nekog sranja imaš pokriče radi osiguranja.Mene je servis ,čišćenje,mjenjanje brtvi i štelanje bojlera izašao cca 300 kn s pdv-om

Bravo 21.10.2011. 07:42

Kako nemaš pojma dali je peč ili bojler.. ako je peč onda ložiš drva:lol2: Takav bojler imam ja imaš skroz na desnoj strani dva ventila onog manjeg malo pustiš da pušta vodu u sistem i gledaš dok ti tlak ne naraste na 1bar tad ga zatvoriš:kafa:
Ovakav
http://www.njuskalo.hr/image-w450/bo...ka-4313910.jpg

chief_wolfinjo 21.10.2011. 11:14

ako je bojler, onda ispod njega mali zlatni ventil s šarafincigerom otvori
i poslije zatvori. a za peć nemam pojma gdje je ventil

mighty 21.10.2011. 12:43

lijepo javi o kojem modelu bojlera se radi pa će ti se možda i moći reći gdje se točno ventil nalazi...

Dizel 21.10.2011. 13:52

Citiraj:

Autor poker (Post 2005334)
ma daj nemoj se zajebavati s kombi bojlerom lijepo zovni ovlaštenog majstora da ti napravi servis bojlera i da ga očisti i uštima.Dobiješ lijepo račun i garanciju za rad a ne daj bože nekog sranja imaš pokriče radi osiguranja.Mene je servis ,čišćenje,mjenjanje brtvi i štelanje bojlera izašao cca 300 kn s pdv-om


Brtve koštaju cca 1kn po komadu(imaš ih svukupno par komada), a teflon traka 2.5kn. Fino te je serviser ogulio :D

ALiEN17 21.10.2011. 14:02

Citiraj:

Autor Ziiky (Post 2005332)
Ko sto kolega čekić rece. Napumpaj vodu, nista strasno.
Ostale simptome koje opisujes nemaju veze sa grijanjem vode u radijatorima.
Topla pitka voda i voda u radijatorima su 2 odvojena i nezavisna sistema.
Simptomi koje ti opisujes, bucan rad, nekontrolirano paljenje i gasenje grijaca prilikom pustanja tople vode specificni su za zapustene bojlere … tj potreban im je servis i ciscenje.

Vjerujem i vrlo je moguće da je bojler zapušten, jer gazde u stanu nema već 5 godina, dok su u međuvremenu živili neki studenti, parovi, bla bla...

Citiraj:

Autor poker (Post 2005334)
ma daj nemoj se zajebavati s kombi bojlerom lijepo zovni ovlaštenog majstora da ti napravi servis bojlera i da ga očisti i uštima.Dobiješ lijepo račun i garanciju za rad a ne daj bože nekog sranja imaš pokriče radi osiguranja.Mene je servis ,čišćenje,mjenjanje brtvi i štelanje bojlera izašao cca 300 kn s pdv-om

Daleko od toga da ću se ja zajebavati, pogotovo sa servisom. Ja sam ionako samo podstanar ovdje, niti je stan moj a bojler još manje, to je sigurno gazdaričin posao.

Citiraj:

Autor Bravo (Post 2005341)
Kako nemaš pojma dali je peč ili bojler.. ako je peč onda ložiš drva:lol2: Takav bojler imam ja imaš skroz na desnoj strani dva ventila onog manjeg malo pustiš da pušta vodu u sistem i gledaš dok ti tlak ne naraste na 1bar tad ga zatvoriš:kafa:
Ovakav
http://www.njuskalo.hr/image-w450/bo...ka-4313910.jpg

Doduše nije takav, ali vrlo sličan :D U nastavku ću postaviti slike bojlera.

Citiraj:

Autor chief_wolfinjo (Post 2005486)
ako je bojler, onda ispod njega mali zlatni ventil s šarafincigerom otvori
i poslije zatvori. a za peć nemam pojma gdje je ventil

Postoji par komada malenih zlatnih ventila :D

Citiraj:

Autor mighty (Post 2005633)
lijepo javi o kojem modelu bojlera se radi pa će ti se možda i moći reći gdje se točno ventil nalazi...

Pošto nema nikakve oznake modela na samoj peći, pri ruci imam upustva za rukovanje na kojima piše; Vaillant atmoBLOCK plus, turboBLOCK plus... - vu 120/2-5m vu/vuw 200/2-5, vu/vuew 240/2-5 i još cijeli niz tih oznaka, ako je potrebno ispisati ću ih sve? Preko noći je tlak skoro bio na 0 bara, dok se sada (valjda jer smo povisili temperaturu grijanja na cca. 0,8 bara.

SLIKE:

http://imageshack.us/photo/my-images...021133904.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images...21133929w.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images...021133948.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images...021133842.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images...021133822.jpg/

chief_wolfinjo 21.10.2011. 14:08

daj ga ispod poslikaj pa ti velim koji je ventil... ali mislim da je na ljevoj strani dole... :chears:

Flood 21.10.2011. 14:59

Prati cijev od radijatora na koji ventil ide:D
I tog pusti da napuni sistem do 0.8 bara kad je voda hladna,kad se ugrije doci ce do 1.6 cca

Quick22 21.10.2011. 15:59

Kod mene se ventili nalaze dolje desno. Isto kak je i bravo spomenul, manji je za puštanje vode u sistem, a veći za pražnjenje sistema.
Na ovoj slici se desno vidi bijeli ventil za pražnjenje http://imageshack.us/photo/my-images...21133929w.jpg/
E sad negdje na toj desnoj strani bi trebal biti i za punjenje ventil. Gledaj tu desnu stranu (dovod vode i radijatorska cijev).
Valjda budeš našel pravog, uvjek možeš probati u desno vrtiti ventil, ak ne ide tj. zatvoren je mogel bi biti taj koji tebi treba:D Onda malo otvori da vidiš jel reagira kazaljka za tlak:D
Naravno ak ne nalaziš ventil pozvati nekog stručnijeg.

chief_wolfinjo 21.10.2011. 17:31

samo još pliz reci, koja je koja voda ? topla i hladna. mislim na strane
ljeva i desna.

Ziiky 21.10.2011. 18:00

Iso miki na sta te instalacije lice. Imam isti bojler samo novije generacije.
Vodu za radijatore nafilas na sredinu zelene skale. Na displayu ce ti pisati tlak, al nebitno. Drzi se sredine zelene skale. Ventil ti se nalazi sa doljnje strane bojlera, desno. Uslikan na zadnjoj slici.
Napini sustav vodom, upali grijanje i odzraci i ostale radijatore, pa po potrebi dopuni sustav, a za ostale probleme obavezno servis da ti ociste izmjenjivace i grijace gdje se inace nakupi kamenac na izmjenjivacu pa onda krene stekati kao kod tebe.
Stavim slike za minutu.

Pohrani.com Pohrani.com Pohrani.com Pohrani.com

Quick22 21.10.2011. 18:17

Hladna voda je obično s desne strane (to se vidi i kod pipe na umivaoniku ili gdje već), mada može biti i obratno, ovisi kak se postavilo

chief_wolfinjo 21.10.2011. 18:34

on takav nema ventil mislim na ventil s plastičnom ručicom, nisam niti ja imao... a instalacija ko instalicija samo s gibljivim crijevom... :D

dani77 22.10.2011. 08:59

@ALiEN17:

Oznacio sam ti na slici (crveno) ventil za nadopunjavanje:

http://imageshack.us/photo/my-images...021133948.jpg/


Inace postoji kromirani kljucic za taj ventil ali posluzit ce i ravan deblji odvijac.
Polako zakreni ventil i puni do 1.5 bar. Ponovno ozraci radijatore dok ne istjeras sav zrak iz njih i nadopunjuj bojler sa vodom.

chief_wolfinjo 22.10.2011. 12:58

Citiraj:

Autor dani77 (Post 2006280)
@ALiEN17:

Oznacio sam ti na slici (crveno) ventil za nadopunjavanje:

http://imageshack.us/photo/my-images...021133948.jpg/


Inace postoji kromirani kljucic za taj ventil ali posluzit ce i ravan deblji odvijac.
Polako zakreni ventil i puni do 1.5 bar. Ponovno ozraci radijatore dok ne istjeras sav zrak iz njih i nadopunjuj bojler sa vodom.

Tocno ! To je taj ventil, takav sam i ja imao na vaillantu ali nisam
Bio 100% zicer jer vise nemam ga nego sada imam Bosch :D
Za otvaranje i zatvaranje je dovoljno sarafinciger :D
Ta kockica gdje je ventil se moze malo savijat dok otvaras ili zatvaras ali nemas brige hehe

Hrvoje xyz 22.10.2011. 17:25

Kod mene je tak kao zlatno nesto, kad gledas iz ljudske perspektive bojler jedino taj ventil iskace odozdola, njega se u desno zaokrane.Kod mene netreba nikakav sarafciger , rukom se zakrenem isto je valliant s komandama ko ovaj s prve slike al nekak novije moj zgleda neznam.

ALiEN17 26.10.2011. 00:05

hvala svima!!! napokon sam i to riješio!!! istina, to je onaj maleni zlatni ventilčić ograđen! živjeli!!!

Hrvoje xyz 26.10.2011. 11:28

Čekaj jesi ti onaj guba koji zivi s cimerom koji prdi ko haubica, podriguje se ko `sanac te pusi ko Turčin?

ALiEN17 26.10.2011. 12:01

dobro da admini nisu zaključali temu :D eto nakon par dana (2 :D ) nove muke po vaillantu, probudim se, da ću se istuširati, upalim toplu vodu, a tople vode nema :D piše temperatura na zaslonu od 20 stupnjeva i error F28 - čitam u manualu uređaj se ne uključuje - nema gasa ili ga je premalo. transformator paljenja neispravan, jonizacijska elektroda neispravna...?

ThePornstar 26.10.2011. 12:11

Trebaš resetirat bojler, vjerojatno je nestalo plina tokom jutra. Znači držiš sekundu-dvije onaj gumb sa prekriženim plamenikom i na displayu bi se trebale pojavit dvije crtice (- -) i trebala bi se čut pumpa itd. Onda će se on vratit na poštimane vrijednosti sam.

Samo da napomenem da iskapčanje bojlera iz struje, u tom slučaju, ne pomaže. (k'o fol CCMOS :D)


Citiraj:

Autor domis (Post 2009998)
dok meni nestane plina, moram otvarati onu zutu kutiju i tam nest iskemijati :D

Prek vanjske kutije se pušta u kuću. Treba se potegnut onaj mali klipić prema van lagano, al ne ko sivonja jer možda plina nema pa se ne može vratit.


@ ALiEN

U ostalim dijelovima stana/čega već imaš plina ili uopće nema?

domis 26.10.2011. 12:14

dok meni nestane plina, moram otvarati onu zutu kutiju i tam nest iskemijati :D

rodney 26.10.2011. 12:21

Alo e, gazdarica -> servis.
Ili servis -> pa gazdarici račun umjesto stanarine.

ALiEN17 26.10.2011. 12:25

hvala na odgovorima, sada smo probali upaliti štednjak, ali izgleda da stvarno nema plina? wtf sada? :)

ThePornstar 26.10.2011. 12:31

Plina u vanjskoj mreži možda i ima, ali trebaš preko tog ventila vani u kutiji pustit u prostor. Izgleda ko igla, i njega se treba potegnut lagano prema van, jer rekoh ako nema plina, ne može se ni vratit. Tak da, nemoj ga silit.