Projekt: ICOD - hibridni peltier sustav
Nakon par mjeseci 'kuhanja' ideje, prebacio sam se u realizaciju iste.
Dakle radi se o hibridnom TEC ( Peltier ) sistemu. Kakav je to 'hibridni'? Pa, ajmo reci da takav pali/gasi i prilagodjava postojecu petlju vodenog hladjenja sa dodatnon peltier petljom, nesto kao kombinacija chillera i aktivne petlje u jednom. Obicno ekipa ili hladi petiler vodom odnosno montitra ga direktno na CPU/GPU ( njega hladi blokom ) te pritom drzi isti u punom mahu 0/24, ili pak slazu 2 odvojena sistema vodenog hladjenja, jedan koji hladi peltier(e) koji pak hlade vodu u drugoj petlji zaduzenu za CPU/GPU. Povecani kapacitet hladjenja uvidjamo kao prednost kod 2. tipa, posto imamo neogranicene mogucnosti za skaliranje ( stacking ) peltierima, naravno to najcesce za sobom vodi dodatno kuciste, dodatne komponente i zauzima vise prostora nego direct-die ( 1. tip ). Oba tipa ( i direct-die i chiller ) od nas traze da imamo peltiere u punom pogonu za vrijeme rada racunala. ( Ovo su samo neki od nedostataka, postoji ih puno vise, od kondenzacije pa do sile potrebne za montazu peltiera ) Hibridni sistem koji imam u planu napraviti ne trazi stalni pogon peltiera te nam omogucava paljenje/gasenje istih te premoscivanje glavnog loop-a po potrebi. Otuda i naziv ICOD ( Ice on Demand ). Ovaj koncept definitivno nije za 'mase' posto trosak kod izrade i za vrijeme rada istog prelazi potencijalne dobitke kod hladjenja, te pada negdje izmedju kompresora i obicnog vodenog hladjenja po performansama, dok financijski debelo prelazi trosak kompresora. Benefit je, mozda, tisi rad od kompresora, no definitivno nece bit tisi od obicnog vodenog sistema. Posto su peltieri nauka za sebe, a i 'vodoinstalaterstvo' u ovom slucaju ide van granica standardnih loopova, projekt ce se djeliti na 3 grane: 1. Dizajn i izrada izmjenjivaca topline 2. Vodoinstalaterski dio, odnosno spajanje 2 loop-a kao jedan 3. Dizajn i izrada kontrolera za peltier(e) + elektromagnetne ventile koji su dio 2. grane Pojasnjenja ( ugrubo ) svake grane: ---------------- 1. Dizajn i izrada izmjenjivaca topline - Radi se o custom made bloku cija ce svrha biti komprimiranje povrsine potrebne za izmjenjivanje topline na najmanju mogucu ( cilj: kompaktan sustav ) te omogucavanje skaliranja sa minimalno potrebnog materijala ( cilj: redukcija troskova ) ---------------- 2. Vodoinstalaterski dio, odnosno spajanje 2 loop-a kao jedan - Idejno je zamisljeno da je prilikom 'normalnog' rada aktivan jedan ( glavni ) loop koji ima vecina racunala sa sustavom vodenog hladjenja ( blokovi, pumpa, radijator, rezervoar, itd... ), dok se prilikom 'hibridnog' moda glavni loop premoscuje te koristimo taj isti radijator iz glavnog loop-a kako bi izbacili visak toplinske energije sa peltiera u okolni zrak dok istovremeno blokovi, pumpa i rezervoar glavnog loopa koriste izmjenjivac topline kao 'radijator'. To ce se postici sa kombinacijom splittera i elektroventila. ---------------- 3. Dizajn i izrada kontrolera za peltier(e) + elektromagnetne ventile koji su dio 2. grane - Posto peltieri nece biti u punom pogonu tokom rada racunala, vec ce se paliti po potrebi, potrebno je dizajnirati kontroler za iste. Kontroler ce takodjer upravljati i sa elektromagnetnim ventilima. Kontroler je zamisljen kao standalone jedinica koja ce takodjer imati hibridan mod upravljanja ( ili automatika ili eksterna kontrola ). Kod automatskog rezima, kontroler ce biti moguce upaliti manualno preko kontrolnog dugmeta ili pak eksterno preko 4 pin headera dizanjem RPM-a preko odredjene vrijednosti. U oba slucaja rezim rada je automatski, hladjenje kontrolira mikrokontroler. U trenutnoj reviziji ( rev. 2.0 ) kontroler pali/gasi peltier prema PWM ciklusu, sto je 'losiji' nacin regulacije snage peltiera, tako da je u planu kod nekih buducih revizija prebacit se na varijabilni buck konverter no on iziskuje vise matematike te je kompleksniji za izradu. ---------------- |
1. Dizajn i izrada izmjenjivaca topline -
Kao sto je i navedeno, ugrubo "Radi se o custom made bloku cija ce svrha biti komprimiranje povrsine potrebne za izmjenjivanje topline na najmanju mogucu ( cilj: kompaktan sustav ) te omogucavanje skaliranja sa minimalno potrebnog materijala ( cilj: redukcija troskova )" Klasican pristup izmjenjivacu topline koji vidjamo je taj gdje ekipa koristi 2 bloka za vodeno hladjenje te peltier stisnut u sendvicu izmedju oba. Peltier kao termalna pumpa hladi jedan blok te grije drugi. 'Hladan' blok potom snizava temperaturu vode ( najcesce je to ili antifriz u vecoj koncentraciji ili alkohol ) koja pak hladi ostatak komponenti ( CPU/GPU ); dok 'topli' blok sluzi kao hladnjak peltiera te predaje toplinsku energiju komponenti tekucini koja prolazi kroz radijator da bi tako prenijeli energiju u ambijent. Taj sistem nije pogresan, dapace radi i koristen je veoma cesto. No je li efikasan, o tom bi se dalo pricati ( efikasno i peltier ne idu zajedno, znam.. no u ovom slucaju pokusavamo postici sto efikasniji rad peltiera ). Prvi problem koji se javlja kod tog sistema je nacin montaze blokova i sila potrebna kod montaze peltiera na rashladna tijela. https://i.imgur.com/z6PzQ33m.png Kao sto vidimo na slici iznad, pravilno montiranje je ono na skroz lijevoj strani, dok srednje i skroz desno nije pozeljno ( vecina blokova koristi princip prikazan u srednjoj ilustraciji ) Drugi problem je velicina te kontrapcije, da bi uspjesno skalirali peltiere u sto manje prostora treba pristupiti izradi neceg specijalnog za tu svrhu. Ideja je eliminirati 2 'hladna' bloka te napraviti jedan sa 2 povrsine od bakra. U ovom slucaju imat cemo sendvic koji se sastoji od centralne jezgre, na cije strane ce se montirati peltieri na koje pak ce se montirati standardni blokovi za vodeno hladjenje ( sa specijano prilagodjenim bracketima ) Dio jezgre koji ce se izradjivati od derlina Dizajn bakrenog dijela izmjenjivaca preko kojeg ce se vrsiti izmjenjivanje energije izmedju peltiera i rashladne tekucine. Idejno je razvoj izmjenjivaca stao na reviziji 1.1 te stoji par mjeseci tako, nadam se da ce kolega ( ing. mehanike fluida ) uskoro moci uskociti te ce se dizajn finalizirati. |
čudno da nije nitko ovo komentirao, ali peltier je "opak" način hlađenja i njegova hibridna suradnja sa nekakvim water loop-om je vrlo zanimljiva ideja te pojava.
svaka čast ;) |
imas nekih kalkulacija koliko W mislis instalirati?
|
sam peltier je bio ono u ono doba ako se dobro sjećam oko 300w sposoban, ali to je bilo rano prilično, a i sam TDP tada je bio smiješan tak da mi je baš drago da se to ponovno budi jer zvuči obečavajuće ;)
|
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Trenutno ne, no kontroler dizajniram za sto je veci moguci load, posto je to dio projekta sastrane i planira se pustit u proizvodnju/prodaju ( buck konverter verzija ). Uzet su svakako hrpu senzora, radijatora, sondi, dummy-loada i mjerit/testirat stvari pojedinacno ( znam, sve je to proracunato i u teoriji se zna kako i sta, no volim napravit svoj research :) ) No ovdje sam racunao nekih 150W - 200W loada da bi bilo cisto ok za dT od 30tak celsijusa, peltieri su teoretskih Qmax 250W s time da racunam oko 50% loada ugrubo (125W) po peltieru, sto znaci za ciljanih 30c razlike izmedju tople i hladne strane skalamerija ce u ambijent ispumpavat oko 750W ( s potrosnjom od oko 500W ) |
Zašto delrin a ne POM-C?
|
Citiraj:
|
Ok. Pom c je puno lakše dobavljiv lokalno, pa sam pretpostavio da imas neki razlog. Iako, sve je to li-la. Je li razvijas proizvod ili je to za osobni gušt?
|
Citiraj:
Pa sam izmjenjivac topline bi mogao u masovnu proizvodnju ali to je pitanje ako... dok ce kontroler za peltiere ici definitivno kad se prebacim na buck conv. regulator i krenem ozbiljnjije s proracunima. Sustav kao takav sumnjam da ce ici u ikakvu proizvodnju, mada bi se naslo mozda sacica ljudi koji su voljni platiti za takvo nesto, a da je unaprijed sastavljeno. Najveci cost driver u cijeloj toj prici su uvodnice, ventili i spojnice - ako sve to uspijem zgurat u jedan sistem ( sta ce prakticki biti kutija s 2 in i 2 out G1/4 porta ) e onda bi se moglo pricati o kitu kao takvom. |
Update za kontroler:
Taman stigla dostava s PCB-om za v2.0 ( zelena maska ), usporedba s v1.1 ( crna maska ) na slikama ispod. Smanjena je ukupna velicina, dodano par novih filtera i pull-up otpornika te povecana debljina bakra sa 1oz na 2oz. Jos mi saljivi kinezi ubacili dzepno ravnalce ko 'gift', ocito je to njihov nacin iskazivanja zabrinutosti za moj vid, posto sam malcice fulao raspored 6 pin konektora... jbg, revizija 2.1 ce uskoro izgleda :) :) |
|
|
Kako sam s guštom pročitao temu.. Samo naprijed i što više postova i slika!!
|
+1, podsjetilo na zlatno doba modanja i clockanja :) svaka cast
|
Thumbs Up :goood:
|
Fino fino, old skul :)
Samo nastavi dalje i trpaj slike! |
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Citiraj:
Micro-update: nisam zaboravio na ovo, samo se R&D ovog za firmu oduzio vise nego je bilo planirano. No krajem mj. nastavljam sa projektom pa ce bit vise apdejtova :) |
Pohvale na trudu.
Sve je ovo super, ali bojim se da će krajnji rezultat biti isti kao i kod Linusa. Perestrojka obavezno pogledaj ova 2 videa. Hlađenje Peltiera sa vodenim , doslovno je video izašao jučer. Hlađenje Peltiera sa hladnjakom , video star mjesec dana. |
Citiraj:
Linus - LOL, ne vrijedi trosit tipkovnicu na tog hohstaplera |
Bas me zanimaju rezultati. Jedno vrijeme sam dosta razmisljao o tome ali na kraju odustao. Mada, jedva cekam vidjet rezultate, mozda i ja sebi onda slozim nesto.
Ja sam htio raditi vodeno koje ce biti hlađeni pektierom, dok ce sam peltier hladiti zracni hladnjak. Uvijek me bilo strah kondenzacije... Moram detaljno procitat sve sto si napisao |
Citiraj:
Citiraj:
|
Citiraj:
|
Citiraj:
Kod eksperimentiranja ce taj sistem spasit dupe ako nesto podje po zlu posto imam direktan failsafe i mogu prebacit loopove vamo tamo na radijatoru sa ventilima. |
Dokle stiglo :) ??
|
Do Islanda s obzirom da je prošlo skoro 2 god. :D
|