Novi komp izbacuje osigurač LOL
Miceki, u sklopu nabrijavanja na novog Witchera sam si upiknul novi komp. Složil ja to danas u firmi, digel Windozle, spečiral - makina radi k'o luda. Dopeljam ja to doma, sretan k'o malo dijete, rek'o idem poinstalirat sve kaj igram pa pwnat njabove na max settingsima, ali...
Neprijatelj nikad ne spava. :nono: Pospajam sve kablove, spojim grafu na telku, piknem 1 na napajanju i... BAM! Ode osigurač i zgasi mi ovaj stari komp. Rek'o, okej, budem novoga zaštekal u utičnicu u kuhinji jer tamo su mi samo frižider i mikrotalasna. BAM! Ode i to u kurac. Kava se ne kuha, sladoled se topi, nemrem upalit novi komp jer mi izbacuje osigurače. #tuznoLice Zovem električara, veli mi tip da je do kompa i da on to ne popravlja. DAFUQLOL :care: Trenutni osigurači su instalirani prije nekih 7-8 godina kada je stan složen i od tada veselo rade. Stari komp ima napajanje 650W i na njega nisu iskakali. Novi ima Thermaltake TR2 700W Gold i to im se očigledno ne sviđa. I kaj da radim sad? Da promijenim osigurače? #diDaToKupim :stoopid: |
zamijeni napajanje ali prvo kabel pogledaj možda s njim nešto nevalja
|
Zašto napajanje i kabl? Isto napajanje i isti kabl su bili spojeni u firmi i sve je radilo bez problema...
|
Od koliko su osigurači? 16A je više nego dovoljno osim ako nije instalaciju radio čoban pa je "duplirano" još toga na tom osiguraču. Imaš li fidovku? Ako imaš,možda je preosjetljiva. Ako nemaš,vidi jel nulovana utičnica za svaki slučaj.
|
Koji vrag je fidovka i zašto ne pričaš hrvatski? :sweating:
|
Probaj u te iste utičnice priključiti fen za kosu ( oni su svi jači od 1000w) pa ako ne izbacuje osigurač onda je do compa ili kabela.
|
Čini mi se da je do kombinacije kabl-napajanje-instalacije.
Ujutro sam krenuo rješavati problem i započeo sam s najjednostavnijim, kako je dj_darko predložio: Promijenio sam power kabl. Uzeo sam kabl od starog kompa i novi se uredno zbootao. Osigurač je ostao na mjestu. Onda sam otišao kupiti novi power kabl, ali niti s njime nisam imao sreće - osigurač je iskočio. Nakon toga sam odustao i u novi komp upiknuo power kabl iz starog kompa, a u stari sam stavio novi kabl. Sve radi okej. Nije mi jasno zašto osigurač iskače kada novi komp uštekam s jednime od dva nova kabla. Sada su na tom istom osiguraču dva kompa (650W i 700W napajanja), 23" monitor, 50" telka, router i klima pa ništa ne iskače. /doh |
Ako imas ikaj od AMDa u kompu to ti syss doma dojde i iskopca osigurac :-)
|
De poslikaj te osigurače i reci koji iskače
|
Citiraj:
Spriji osigurač(c karakkteristike) će riještiti tvoj problem. Ili jednom kada osigurač ostane gore ne gasi i ne iskopčavaj napajanje iz struje. |
A kako stari/novi kabl utječe na to objašnjenje? :). Mislim novi komp sa starim kablom ne ruši osigurač ...
|
Okreni muski kraj kabela napajanja za 180 pri ukljucivanju. To napravi s problematicnim kablovima pa javi jel pao osigurac.
|
Citiraj:
Ako je već nešto upaljeno, a ja upalim novi komp - ode. :roller: Svi osigurači su 25 A. Budem probao ovaj smuchčev prijedlog kada ću micati novi komp na mjesto gdje će stajati za stalno. Moram još malo srediti stol i ostale stvari. Za sad mi je bitno da sve radi kako treba, ionako uvijek prvo upalim kompjuter kada dođem doma. Još malo do Witchera. :goood: |
Ja bih na tvom mjestu zvao drugog električara da ti pregleda instalaciju, 25A na utičnicama je previše - na utičnice ide 16A.
|
Previše? Svi osigurači su mi takvi. :o
Budem potražio nekog normalnijeg električara, thx. :chears: |
Da, na 2.5mm2 kabel koji ide prema utičnici se stavlja 16A osigurač, a nikako 25. Tu je i utičnica koja podržava obično max. 16A. Dakle 25A je previše, to je već za kabel od 4mm2
|
Ali svejedno (ili još gore, kad su takvi osigurači), pa ne može napajanje povući toliko ampera i da se to smatra normalnim :o
Još i takvo napajanje, 80+ Gold klasa. http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00002572 Citiraj:
|
25A za sve osigurače...isuse :wtf2:. 16 A ti je uvrh glave za jake potrošače, 10A za rasvjetu a sve preko toga je opasno za uređaje i po ljudsko zdravlje. Ja u kući imam samo jedan osigurač od 25A i to za utičnicu u garaži ako netko poželi uključiti aparat za varenje.
Još je zanimljivije kako ti može tako jak osigurač iskakati zbog preopterećenja. Definitivno zovi drugog električara i pripremi pare. |
Osigurač od 25A bi trebao držati trošila do 5 kw snage. Neznam koliko treba bit taj kondenzator da bi ispalio taj osigrač. Vjerojatno je problem u napajanju. Probaj stavit napajanje iz starog u novi komp pa vidi šta se dešava.
|
Citiraj:
Koliko vidim proizvođač nije specificirao tu veličinu ali na ovoj stranici se mogu vidjeti kako stvari stoje kod nekih drugih napajanja. Kao što se vidi iz priloženog, 850w napajanja će povući i do 45A prilikom startanja. Ok, osigurači mogu potrpiti puno veću struju nego što su deklarirani prije izbacivanja ali unutar kratkog vremenskog perioda što je definirano "brzinom" osigurača označava se a A B C D , redom brži prema sporijem. Da se mene pita ja bih tu išao s osiguračem prema kvadraturi kabela, ali C klasa. U svakom slučaju ako su svi osigurači od 25A na instalaciji tada je jedino riješenje za takvu instalaciju - dobar električar. |
Citiraj:
|
ova tema mi je zanimljiva...tip koji "slaže" kompove i tjera ih na max rezi, ne zna šta je fidofka a doma ima pravi kuršlus u instalacijama gdje treba točan redoslijed paljenja uređaja...
|
Citiraj:
|
Naravno da je zanimljiva tema, čak sam nešto i naučio za promjenu. Znači nikad neću kupit osigurač sa slovom A, pa čak ni B :D.
Šta nije osigurač od 16A ko neki standard za kuće, stanove? Da se stavi cijela soba npr, il se postavljaju utičnice 16A, svjetlo 10A? |
Topli B16 trenutno okida tek pri 3*16=48 A što je za kućanstvo i više nego dovoljno. C karakteristika se uglavnom koristi u industrijske svrhe.
Kao što su ljudi rekli, treba zvati električara. |
ja ne vjerujem da je došlo do toga pa se u školi više ne uči o struji i osiguračima i rasporedu spajanja i sl...al bitno da se gleda oće li uvest tabletnu nastavu (ono, Ajpad 50G 12" ekran i sl)... :care:
|
Citiraj:
Citiraj:
Što se instalacija u stanu tiče, tako ih je složio graditelj i ne kužim što bih ja sad tu trebao. Kaj mene boli kurac koliko ampera su osigurači ako osam godina sve radi bez ikakvih problema? Mogli su staviti i 50A, zaboli me. Ovakve ulete bih očekivao na BUG forumu, ne ovdje. Valjda starim. :fiju: |
Citiraj:
|
Citiraj:
|
Pa osigurano je protiv požara. :lol2: :goood:
|