Nisam nikad cuo za HRL baterije, a bome nisam niti naletio da ih je netko kombinirao u SMT UPS-u. S druge strane ljudi rade konverzije SMT-a na LiFePO4 uz neke preinake oko punjenja...
U cemu je uopce tajna tih HRL baterija, ako su i dalje obicne olovne koliko vidim u gruboj usporedbi s RBC48? Koliko vidim, trebale bi mi dvije HRL baterije, znaci opet bi me izaslo oko 100 eura kao i RBC48. Malo off, mene na kraju ova baterija nije nista kostala jer Amazon se opet zbagirao s dostavom na Mailbox, sustav kaze da nisu urucili paket i dobit cu refund iako je paket stigao... Long story, Amazon se ne voli s Mailboxom. |
U ups bi trebalo stavljati baterije koje su prredviđene / napravljene da trpe pražnjenje većom strujom kao i dublje pražnjenje ....
Kod CSB - a to je ta HRL serija, GP serija to nije .... Drugi proizvođači imaju drugačije oznake. Druga je sad stvar šta se ljudi snalaze kako znaju pa trpaju šta im je dostupno ili jeftinije, čak i Cyberpower trpa GP seriju jer je jeftinija. Isto tako ovisi jeli unutra 1x ili 2x baterije u seriju. Kod ovih 1x baterija je "kritičnija" za razliku kada je 2x. |
Kad sam skinuo naljepnicu s original APC RBC2 baterije, ispod je bila CSB GP 1272. :D Pošto je UPS stariji, vjerujem da se službeno nisu upgradeali na HR(L). Kako god, ne dam duplo više love za APC naljepnicu.
|
Citiraj:
Citiraj:
Cyberpower je nekvalitetno smeće. I letve i UPSevi. |
Citiraj:
|
@medo, hvala, imao sam već neki promo code. :D
|
Nestalo maloprije struje i evo kak se ponašal moj UPS:
https://youtu.be/zMH3jefhi6k?feature=shared Bili su upaljeni TV i PS5. Izdržal je 5 min i sve je krepalo... Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
Kao što rekoh: smetje :kafa:
|
Pa to je neki mali backupUPS - ne?
Tv dans moze dosta watta povuci plus PS tak da ko zna kolko minuta bi izdrzao :) |
Valjda je mali...
Trebal sam isključiti telku i plejku dok sam još mogel. Sad bude pak radil rebuilding database itd. Jel ima veze kaj se sad ispraznila baterija, je to štetno? Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
Kolko Watta je taj UPS. Koji je to model..?
Baterija ce se napunit kad dodje struja to nije problem. |
UPS CYBERPOWER, UT1050EG, 1050VA/630W, line-int., šuko, 4 utičnice, crni
Šifra: 150.600.241 Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
Pise u speckama da na 200W opterećenja traje 14 min. Sto ce reci da je kod tebe opterećenje bilo 300-400w ili opako lazu sa specifikacijama, ili je pak baterija pri kraju.
|
Baterija nebi smjela biti pri kraju jer je UPS novi...
Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
Po službenom run time chart za taj model > https://www.cyberpower.com/eu/en/pro...#runtime_chart
ako je izdržao cca 5 min. znači da je teret bio cca 350W. Na netu sad našao da PS5 može povući i do 350W, dodaj TV i rekao bih sve normalno, očekivano. |
Onda ok, već sam mislil da nije ispravan.
Na PS5 je bil upaljen GT7, tak da je bil pod punim opterećenjem. Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
Taj ups koristi dvije 12v / 5Ah baterije ? Ako da onda je i tih 5 min odličan rezultat.
Pitanje je i kako baterije koje su u njemu originalno došle trpe duboko pražnjenje. Moj APC 1000VA online ups je uništio sve 4 Panther 7Ah jeftilen-kljas batke kad ih je treći put ispraznio "do kraja" ... |
Pa da, više puta sam / smo govorili o tipu baterija koje bi trebale ići u ups - eve,
Ove njegove dok radi dobro je, em su relativno malog kapacieta, em su kocka foramata (malo rjeđe). Uvijek hvalim onog starog dobrog konja (čitaj: APC SUA 1500), jer u njega idu 2x 12V 17 - 18 Ah baterije pa to daje fini run time. Tko može, zna, ne smeta mu battery pack van škatule ups - a neka kvalitetno napravi produžetak žica van škatule + stavi ove 17 - 18 Ah baterije, pa da vidiš dobrog rezultata. |
Citiraj:
ja pikiram kamionsku sad kad bude išla zamjena po strojevima. mijenjamo ih svake 2 godine. eventualno dvije da bude 24V. priprema je već tu :lol2: https://i.ibb.co/r5YHGcy/IMG-20240131-183201.jpg |
En ti vraga škrtoga :D
Jeli to 1 mm2 žičica ? Moglo se to bolje napraviti, tu bi trebalo staviti 4 mm2 licnastu žicu (da bude savitljiva i što manji pad napona), primjeri: https://culic.net/product/zica-p-f-4...pakiranje-100m https://culic.net/product/zica-p-f-4...pakiranje-100m naravno dužine koliko ti treba, vjerojatno par metara, ili se snađeš pa staviš ovakav 2x4mm2 kabel > https://www.chipoteka.hr/kabeli-adap...-1m-9150040258 bitan je presjek vodiča. Šta se tiče kapaciteta baterije nemoj pretjerivati, ja ne bih išao na veće od 2x origigi kapaciteta, ovako nešto bi bilo "idealno" > https://www.njuskalo.hr/strojevi-ala...oglas-38851129 samo za usporedbu > https://www.pluscom.pl/en/12v-34ah-b...40-p19362.html Svakako spojeve kvalitetno odraditi, kako u ups - u, tako i na klemama baterija (ova sa linka traži M6 vijak + M6 stopica). Još jedan važan detalj, iako SUA1xxx serija ima pristojno dimenzioniran sklop za punjenje (za razliku kod novih serija) obavezno provjeri stanje internog ventilatora i ako staviš ove veće baterije treba pratiti internu temperaturu (možda čak dodati još jedan ventilator da hladi trafo / elektroniku). Hint: ventilator je 24V :kafa: To be continued ... :) |
bezicirao sam kamionske kad idući put budu mijenjali. šta je to - 120 Ah?
nije da mi treba jer nema struje, nego se sve to napaja kroz apartman koji je na monofaznoj , i može se desit na rokne fid ili nešto , recimo pred 2 godine je roknuo pancer pa smo čekali elektroistru jedno 4-5 sati. point je da ne moram trčat s posla ili odakle već do apartmana dignut struju, nego da baterije izdrže npr cijelu noć ili cijeli dan tj do 12 sati. kabel je 1.5mm2. nije to solarno. takav kabel progura 100A , eventualno će se malo ugrijat, a ovo je 24V setup tako da je struja manja. na UPS-u je 30tak W trošila cca (nek je 50, sad je tu 24port switch, 4 mikrotika, ont) dakle oko 2A. struja punjenja teško da je veća od 20A. UPSovi nemaju ventilatore... niti jedan od ta 3 jača ups-a nemaju. u firmi imam APC 950VA i također nemaju ventilator. |
Ako baš hoćeš gurati te 100 - 120 Ah gromade onda nabavi pametni 24V 6 - 10A punjač baterija i stavit ga stalno spojenog,
treba biti takvog tipa da sam kreće u punjenje nakon dolaska napajanja. Poanta je da će on lakše i brže napuniti te baterije a ne da to "visi" na bitno slabijem punjaču u ups - u, pogotovo za te varijante bez ventilatora. Pametni punjač je bitan da nakon ciklusa punjenja pređe na float program (čitaj: smanji struju na minimum) ili da blokira punjenje. Šta se presjeka žice tiče, 1,5 mm2 (po standardu) gura 10A (višežilni kabel) ili 15A (žila), nikakvih 100A :nono: Poanta stavljanja odgovarajućeg presjeka i je u tome da se ne grije i da pad napona bude što manji, pogotovo na DC instalacijama. U konkretnom slučaju je poželjno staviti 4 mm2 ili minimalno 2.5 mm2 :kafa: |
Stigla nova baterija.
Ovo je stanje CSB GP1272 dok je bila u OK stanju... https://i.postimg.cc/pTp9T6KZ/Screen...506_022805.png Nova CSB HRL1234W je tvornički bila dosta napunjena, nakon svega par minuta punjenja na 13,8 V je prešlo iz CC u CV... https://i.postimg.cc/sGYvVq8R/IMG-20240506-144400.jpg https://i.postimg.cc/xNDXVn6R/IMG-20240506-145351.jpg I što kaže Synology... https://i.postimg.cc/QM69j3KC/Screen...507_115551.png Koliko će godina trajati, čut će se. :D |
Citiraj:
Instalacija prosla ok, potrebno je 30 sekundi da se promjeni i ne treba alat. APC je ocito u nove SMT-ove poceo izbacivati vijke i stavio plasticne toll-less kopce. Odlicno! UPS ostaje pod naponom prilikom vadjenja baterije i sve normalno radi. Da se ispravim, nije potrebna kalibracija nove baterije. Kod zamjene baterije potvrdjujete datum zamjene i UPS vjerojatno resetira runtime na neke tvornicke vrijednosti sto ce meni biti vise nego ok. Vjerujem da je kalibracija i dalje potrebna za 100% tocan runtime jer isti sigurno moze varirati od baterije do baterije, drugi dobavljaci, quality control... Baterija je proizvedena 28.11 i kad sam je spojio bila je na 85% napunjenosti, ako koga zanima. Ajmo ovaj put probati NE prazniti bateriju do kraja :) i sloziti neku pamet tipa NUT ili gasenje UPS-a s vremenskom odgodom. Cujemo se za par godina! |
Pa da, ako imaš gdje vrtiti NUT go for it :)
Mislim da bi željeno mogao postići na slijedeći način: - opet ideš na varijantu da ups čeka low battery (ne varijanta na timer čim ups pređe na rad sa baterije) - korigiraš battery.charge.low i battery.runtime.low parametre u konfiguraciji na način da prije dođe do okidanja (recimo za prvi na 50%) Za žuntu: https://www.ipfire.org/docs/addons/nut/detailed https://blog.entek.org.uk/notes/2021...-with-nut.html https://networkupstools.org/docs/use...l#UPS_shutdown |
Pozdrav!
Imam veliki Eatonov 2700W UPS za ured i jedan manji posebni (Eatonov 525W) za network sobicu koja drži Mtik CRS504-4XQ-IN + novi Cisco Catalyst C8300. Jučer je nestalo struje, pa sam vidio da mali pada unutar minutu i pol. Bi li ovako nešto poslužilo? Eaton 5SC 1500i. |
Po opisu > https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.5SC1500I.html
izgleda kao pristojna sprava, ima čak 3x 12V 9Ah baterije. Usporedi run time graf od tog malog 525 W i ovog novog / jačeg, po tome ćeš znati gdje si ... Edit: Po ovim slikama: https://dynamicmedia.eaton.com/is/im...es=300&bfc=off https://dynamicmedia.eaton.com/is/im...es=300&bfc=off fino pripremljen za DIY varijantu povećanja batt. kapaciteta sa vanjskim baterijama. |
Da, čini se da bih dobio 2x bolje performanse minimalno.
Razmišljam i ovako nečemu: https://energy.fsp-europe.com/product/champ-tower-3k/ Ali nikad nisam koristio ništa njihovo i ne ulijeva mi povjerenje, Eaton je ipak Eaton... U 9 od 10 slučajeva radi se o brownoutu koji traje 10-ak sekundi, ako i toliko, ali je vrlo česta pojava ljeti... |
Znaš kako ide: želje - potrebe - lova 😀
|
je netko kad čuo za c-lion? imaju server ups-ove, ali nigdje nikakvih detalja.
za ispod 1000eur mpc-a se može nabaviti ups + battery pack sa ukupno 12 akumulatora šta mi se čini sasvim dobra cifra. |
Čajniz proizvođač, e sad, treba vidjeti za tu odr. seriju .... moguće da šta i valjaju ... specs vs cifra ...
|
a čikitičajna da, ali je dosta zastupljen na našem tržištu. uglavnom nino mi je dao dobru ponudu, tako da ide c-lion sa ekstenzijom. taj set sa 12 baterija je jeftiniji od ostalih brendova dovoljno da mi opravda investiciju. jedino nema ethernet, a nedam 200eura za taj modul.
|
Imaš neki link sa detaljnijim specs ?
|
apsolutno ne, nisam našao ništa.
|
Hm, ne znam šta bih ti rekao, svaka čast kolegi ali nije mala lova "u pitanju" :fiju:
Obzirom da tražiš nešto kvalitetnije + dodatni battery pack za produženje autonomije + pretpostavljam cca 1.500 VA, pogledaj Socomec NETYS PR Rack/Tower: https://www.socomec.co.uk/en-gb/p/netys-pr-racktower https://www.socomec.co.uk/sites/defa...78601EN_EN.pdf oni imaju svoj opcionalni dodatni battery pack ... slična im je i ITYS serija: https://www.socomec.co.uk/en-gb/p/itys https://www.socomec.co.uk/sites/defa...YS3XX01_EN.pdf pa pronjuškaj :kafa: |
će vidimo. gledao sam neki eaton ali toliko su me naživcirali prošli tjedan (nisu prepoznavali nove baterije) da sam ih čekićem htio... i to 2 različita eatona. jedan je javljao da je baterija na 0% a drugi me odjebao sa "battery disconected" i morao sam ih power cyclat da dođu sebi. a nije zgodno power cyclat ups na kojemu su serveri.
taj drugi je ko kreten javljao da je battery na 100% iako je baterija bila 2 metra dalje, nije ni alarm upalio da nema baterije. jebeno. eaton. a onda kad sam bateriju vratio - onda ju nije vidio. apc je tu i dalje majka, mislim da nema drugo. s njima nisam nikad imao problema ikakve vrste. |
Ma bogati, ti bi da radi hot swap baterija :)
To zapravo rijetki modeli imaju, navode u specs (neovisno o proizvođaču), vjerojatno samo oini skuplji Online. Kao kod winsa, podrazumijeva se reboot ili skroz ugašen kada se mijenja baterije. Druga je sad stvar šta ti voziš server koji mora biti Online, zamjena u gluho doba noći ? APC je majka ali su se malo ubezobrazili sa cijenama a i noviji modeli su složeni tako da ti smanje DIY opcije oko baterija. |
škužaj ako se nije kapilo - govorimo o poslovnom okruženju.
za rack ups se podrazumijeva da podržava hotswap baterija, naravno. tj JA to podrazumijevam i nije mi palo na pamet da ups to NE podržava. novi serveri imaju redundanciju, stari nemaju, pa sam se trebao malo snać. apc ima simpatičan uređaj koji ima 2 power inputa i prebacuje između njih ako na nekom ulazu nestane struje. jedino šta to košta oko 2k eura, pa smo malo škrti s njima. |
Traži UPS sa bypassom i odvojivim backplaneom pa onda vadi cijeli UPS naživo, ako baš hoćeš.
|
Kad sam mijenjao bateriju na svom SMT750 isao sam bas probati taj hot swap baterije i proslo je automagicno dobro. Od skidanja samo prednje maske, pull tab za bateriju, nije nabubrila pa je bilo ok. Nisam morao micati ili dirati UPS kuciste. Jbga al i kosta...
|