A čuj, na betonu bi i s frezom imao posla. Usisavač od 500 kn nije za frezu. Generalno, nijjedan od 500 kn nema kaj tražit na gradilištu.
Al da je ljepše za vidjet isfrezano, naravno. :D

OuttaControl 12.08.2019. 11:35

Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera.

Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu.

srale7 12.08.2019. 11:56

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3328584)
Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera.

Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu.




To sto ti je električar napravio je za u zatvor. OK, iskrneo se nadamo da nece ostavit tako (29 utičnica na jednom osiguraču (16A)) ali vjerojatno nece ni biti puno vise osigurača, a ovo sto je koristio 1,5 mm2, sta reci?


Pitaj ga zasto je to napravio? (osim ako ste niste tako dogovorili):D
Uostalom vidis kako ej spojio tih 29 na taj osigurač, a nadam se da za ovo sto je odvojio nije koristio 1,5mm2

Brko 12.08.2019. 11:59

Kakav mrtvi zatvor. Ma odma Ride The Lightning.

Sent from my SM-G965F using Tapatalk

srale7 12.08.2019. 12:01

Druže, živimo u 21. st, a.k.a ljudska prava, demokracija, nastavi niz :D

m4dm4n 12.08.2019. 12:13

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3328584)
Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera.

Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu.

Cupati lijepo to sve van, staviti 2.5mm za uticnice, 1.5mm za rasvjetu, svaka prostorija sa uticnicama na jedan 16A osigurac, za rasvjetu mogu i dvije prostorije na jedan od 10A, iako cemu, osigurac je samo 15ak kuna. Svaki jaci potrosac (vesmasina, pecnica, klima, ploca) na zaseban 16A osigurac. Ako je stan trofazni, lijepo to sve rasporediti po fazama i to je to. I molim ne nazivati tog covjeka elektricarom, jer on to nije.

Nikky 12.08.2019. 12:28

Citiraj:

Autor m4dm4n (Post 3328601)
I molim ne nazivati tog čovjeka električarom, jer on to nije.

Potpis, nadam se da mu nisi isplatio punu cifru :nono: :stoopid: :nono:

webstartm 12.08.2019. 14:22

Da 1.5mm za 16A...strašno.

m4dm4n 12.08.2019. 15:34

Citiraj:

Autor webstartm (Post 3328652)
Da 1.5mm za 16A...strašno.

Da se razumijemo, 1.5mm2 ce podnijeti 16A u principu bez problema, iako se vec priblizavamo limitu. Svi prikljucni kablovi na uredjajima su 1.5mm2 (skoro svi).
No, to se jednostavno ne radi, uvijek se ostavlja lufta za prekoracenja struje, uostalom postoje i standardi kako se i sto se radi. I s obzirom da su pravila dobre prakse jednostavna, nema razloga da ih se ne pridrzavamo, i onda si otklanjamo mozebitne probleme u buducnosti.

webstartm 12.08.2019. 15:53

A znam da će radit, ali nije dobro da stvari rade van standarda.


Ja sam za 2 x2.5kw klime provukao za svaku 2.5mm i svaka na svoj 16A osigurač. Nije da treba,ali osigurač je 20kn,a 10m kabela bubam ~100kn.
Je da te klime neće nikad povuć preko 7-8A, ali em imaš kabel za budućnost,ako budu nadogradnje, em šta je bolje bolje je, znaju se standardi.


@OuttaControl potiraj električara,ili neka makne sve 1.5mm za utičnice i stavi 2.5mm.

Pupo 12.08.2019. 16:31

Citiraj:

Autor m4dm4n (Post 3328601)
Cupati lijepo to sve van, staviti 2.5mm za uticnice, 1.5mm za rasvjetu, svaka prostorija sa uticnicama na jedan 16A osigurac, za rasvjetu mogu i dvije prostorije na jedan od 10A, iako cemu, osigurac je samo 15ak kuna. Svaki jaci potrosac (vesmasina, pecnica, klima, ploca) na zaseban 16A osigurac. Ako je stan trofazni, lijepo to sve rasporediti po fazama i to je to. I molim ne nazivati tog covjeka elektricarom, jer on to nije.

Meni je to smješno kad se stavljaju žičice.

Ja i stari smo radili struju u garaži i na kraju smo zvali električara da spoji na vod u kući. Kada je došao lik, pitao je dal planiramo cijelo selo napajat iz garaže :D :D

Bolje da ja stavim jače pa da ne razmišljam o tome.

fanATIk 12.08.2019. 16:39

Kod mene u stanu sve 2,5mm. Kupio buntove kabela, meštar rekao pa ne treba ti taj za sve. Ja reko; nisi ga ti kupovao, trpaj. :D

Elven 12.08.2019. 18:03

Citiraj:

Autor fanATIk (Post 3328702)
Kod mene u stanu sve 2,5mm. Kupio buntove kabela, meštar rekao pa ne treba ti taj za sve. Ja reko; nisi ga ti kupovao, trpaj. :D

Upravo to. Najbolji su mi ti majstori (automehanicari, gradjevina.. svejedno).. koji komentiraju da si kupio nesto sto je prekvalitetno. Cemu taj komentar? Upozori ako je lose, a ne ako je (pre)dobro.

Inace hvala decki, puno sam i naucio na ovom threadu. Keep it going

Citiraj:

Autor m4dm4n (Post 3327813)
Ne kuzim kaj je tu cudno? Većina 60cm indukcijskih ploča ima ukupnu snagu 7kw (tad se spajaju dvofazno), dok 90cm ploce imaju 11kw . Ako se spaja ova veca jednofazno, koristi se 6mm2 kabel.


I 7kw za cijeli stan? Znaci vesmasina, pecnica i ploca istovremeno ne dolaze u obzir? ��

Meni ke 4.6kw za cijeli stan i to sam bio ljut na agenticu za nekretnine koja mi je to dogovorila... Doduse mali je stan 46 kvadrata, pa ce bit ok-ish... Ali super kad mi gospodja od 60 godina ide dogovarari u HEP limite...

Pupo 12.08.2019. 19:15

Bez trofazne struje nema ništa :)

domina 12.08.2019. 19:26

Ma ako nije beton onda ne treba niš za rezanje šliceva, a za beton i flex posluži ali ga praši li ga praši.
Btw kolega, ja bi samo preporučao ako ćeš sve pukat van, da si u boravak staviš 5x1,5 za svjetlo, nikad ne znaš ali danas/sutra ćeš možda nabacit led dimovanje. Za ostalu rasvjetu 3x1,5.

Srale, hvala na onom varikina proizvodu, ali baš sam u švabiji kupio neko jako sredstvo, litru za niti 2 eura i 1/4 se mješa sa 10 litara vode. Znači trebo bi bit miran bar 5 god. Javim rezultate kroz mjesec dana.

srale7 12.08.2019. 21:25

Citiraj:

Autor Elven (Post 3328715)
Upravo to. Najbolji su mi ti majstori (automehanicari, gradjevina.. svejedno).. koji komentiraju da si kupio nesto sto je prekvalitetno. Cemu taj komentar? Upozori ako je lose, a ne ako je (pre)dobro.

Inace hvala decki, puno sam i naucio na ovom threadu. Keep it going



Meni ke 4.6kw za cijeli stan i to sam bio ljut na agenticu za nekretnine koja mi je to dogovorila... Doduse mali je stan 46 kvadrata, pa ce bit ok-ish... Ali super kad mi gospodja od 60 godina ide dogovarari u HEP limite...


Nije to stvar kvalitete, nego kvantitete. Za svjetlo ti ne treba 2,5 mm2, tim vise sto svi danas imamo led zarulje koje trose max 15W. Ali ja bi recimo da bas sebi radim stavio licna zicu jer je lakse s njom radit i spajat:D


A jbga, majstori imaju tu deformaciju da uvijek gledaju da bude funkcionalno za sto manje para. I da, stavljanje 2,5 mm2 kabla za rasvjetu di ce kasnije svijetlit zarulja od 10w (LED) je smisleno otprilike kao i kupovanje kompa od 2 soma eura za pisanje teksta u wordu. Ali i taj tko pljune 2k e za taj komp, uvijek moze reci, "jbga, neka se nađe, nikad ne znas":D:D:D

Ico_Zg 13.08.2019. 00:19

Kad smo kod električara, imam u stanu (starogradnja 1986g) onu staru ploču sa 7 keramičkih osigurača pa bih to htio zamjeniti sa automatskim osiguračima. Koja je realna cijena izmjene, koliko električari uzimaju za ruke?

srale7 13.08.2019. 01:00

Citiraj:

Autor Ico_Zg (Post 3328782)
Kad smo kod električara, imam u stanu (starogradnja 1986g) onu staru ploču sa 7 keramičkih osigurača pa bih to htio zamjeniti sa automatskim osiguračima. Koja je realna cijena izmjene, koliko električari uzimaju za ruke?

Prije 2 godine placeno cca 1500 kn (materijal i posao) kod random elektricara sa njuskala

Sent from my SM-G973F using Tapatalk

OuttaControl 13.08.2019. 11:57

Sad sam ogolio žicu da vidim debljinu žice, i to mi sa šublerom ispada 1.6mm šta znači da je presjek 2.0mm2, netipična malo brojka čini mi se al ajde.

Nadalje to su prije bile dvije sobe + wc koje su kompletno readaptirane u dnevni i kuhinju, prije su tu bila 2 osigurača za sobu( 6 uticnica na jednom, rasvjeta na drugom) sad su dodana 3 nova osigurača od 10A, s tim da je planirano tu frižider, pećnica, kuvalo(2xplin 2xIndukcija), mašina za suđe, veš mašina, elektricno podno grijanje x2, klima od jačih potrošača + ostalo ispod 1KW. I sad gledam pećnica i kuvalo su na istom osiguraču, a mašina za suđe na odvojenom(10A), a frižider skupa sa ovih ostalih 29

U renovaciju je utučeno cca 150000 kuna i rečeno je radnicima puno puta da se ne štedi nego da se sve napravi kako triba a i ako je stavljeno 30+ novih utičnica valjda se očekuje velika potrošnja...
Na građevinskim radovima se i nije štedilo(valjda), jer je korišteno npr. mapei ultralite s1 ljepilo za pločice koje vreća košta 280 kuna. Budu li morali opet kopat sve zbog glupe štednje od par sto kuna kabela i par osigurača :suicide:

tiki66 13.08.2019. 12:55

Jesu zice u buziru ili je kabel u zidu (PGP)? 10A na pecnicu i kuvalo nema apsolutno nikakve veze s mozgom.

OuttaControl 13.08.2019. 13:38

E znaci, struja je provedena kroz pod, onosno estrih, i zice su u buziru sve do cca par cm of zida onda prestaje buzir i idu samo zice

ShebY 13.08.2019. 15:16

Po meni kuhalo 16A, pećnica svojih 16A i onda ostali po potrebi. Ovo ispada smiješno.

webstartm 13.08.2019. 16:49

10A je ~2.2kW. Ako upališ pećnicu i jednu indukciju izbacuje.
A 3x2mm kabel nema kupit,bar koliko ja vidim. Ili je 3x1.5mmm ili 3x2.5mm

OuttaControl 13.08.2019. 19:51

A nevidim ni ja, debljina kabela mjereno šublerom ispada 1.6mm(mjereno na uzemljenje žici) šta znači da je presjek (1.6/2)^2*3.14 sta ispadne 2mm2, valjda je točna matematika :D

pinkskin 13.08.2019. 20:15

Od svega toga struja ti je bila najjeftinija, i glupost je napravljena s time da su stavili u zid kabel bez bulžira i eto ti sranja, hebiga ili kopanje pa provlačenje debljih kabela ili ćeš se morat prilagodit i palit jednu po jedu stvar.

Nego tko ti je struju radio, ovi što su radili i građevinske radove?

OuttaControl 13.08.2019. 20:30

Jap jap, sve osim vrata je radila ista firma, nisu jos gotovi sa svime, cekaju da zaladi da mogu nele vanjske radove.

Nije ni meni jasno. zasto buzir skoro do kraja i onda ne u zid, ali nisan isa za tim, tj nisam isa za puno toga al racunam razume se ljudi. A i previse stvari se desavalo pa nemos ni ispratit sve

A ako. stvarno. ne bude valjalo onda cu ih zvat da provucu nove kabele kroz spusteni strop, tako da lipo imam staru struju u zidu, novu u podu i najnoviju na plafonu :P

ShebY 13.08.2019. 21:27

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3329072)
Jap jap, sve osim vrata je radila ista firma, nisu jos gotovi sa svime, cekaju da zaladi da mogu nele vanjske radove.

Nije ni meni jasno. zasto buzir skoro do kraja i onda ne u zid, ali nisan isa za tim, tj nisam isa za puno toga al racunam razume se ljudi. A i previse stvari se desavalo pa nemos ni ispratit sve

A ako. stvarno. ne bude valjalo onda cu ih zvat da provucu nove kabele kroz spusteni strop, tako da lipo imam staru struju u zidu, novu u podu i najnoviju na plafonu :P

Pusti samo da "teče" struja kroz sve vodove, izlječit će ti reumu, vodu u koljenu i nesanicu :lol2:

Ico_Zg 13.08.2019. 23:20

Citiraj:

Autor srale7 (Post 3328785)
Prije 2 godine placeno cca 1500 kn (materijal i posao) kod random elektricara sa njuskala

Sent from my SM-G973F using Tapatalk

Posalo upit prije par dana firmi DVS elektro, našao ih na Njuški, danas mi čovjek odgovorio, kaže cijena 1800kn sa blombiranjem brojila od strane HEP-a.

Nije specificirao stavke ali ako dobro računam materijal ispada 500kn-700kn (7x osigurača, kutija, sabirnica + fid sklopka), blombiranje od strane HEP-a je 80kn, ruke cca 1000-1200kn.

OuttaControl 13.08.2019. 23:42

Citiraj:

Autor ShebY (Post 3329084)
Pusti samo da "teče" struja kroz sve vodove, izlječit će ti reumu, vodu u koljenu i nesanicu :lol2:

Da, vako i nako mi terapija za ledja ukljucuje struju nemoram vise plaćat :lol2:

tiki66 14.08.2019. 11:19

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3329072)
Jap jap, sve osim vrata je radila ista firma, nisu jos gotovi sa svime, cekaju da zaladi da mogu nele vanjske radove.

Nije ni meni jasno. zasto buzir skoro do kraja i onda ne u zid, ali nisan isa za tim, tj nisam isa za puno toga al racunam razume se ljudi. A i previse stvari se desavalo pa nemos ni ispratit sve

A ako. stvarno. ne bude valjalo onda cu ih zvat da provucu nove kabele kroz spusteni strop, tako da lipo imam staru struju u zidu, novu u podu i najnoviju na plafonu :P


Pitaj ti njih što su to provlačili jer 3x2mm2 teško. Također pitaj zašto su 10A osigurači, moguće da si ti nešto krivo shvatio.


Bužir ide samo za zaštitu kabela, a u zidu nema potrebe za bužirom jer majstori ne mogu gaziti po kabelu/uništiti ga. Taman i da ti je bužir skroz do utičnice vjerojatno ne biš mogao ništa više provlačiti jer su duge linije i dva velika koljena od 90 stupnjeva tako da nema smisla bužir stavljati skroz do utičnice.

OuttaControl 14.08.2019. 11:38

Citiraj:

Autor tiki66 (Post 3329183)
Pitaj ti njih što su to provlačili jer 3x2mm2 teško. Također pitaj zašto su 10A osigurači, moguće da si ti nešto krivo shvatio.


Bužir ide samo za zaštitu kabela, a u zidu nema potrebe za bužirom jer majstori ne mogu gaziti po kabelu/uništiti ga. Taman i da ti je bužir skroz do utičnice vjerojatno ne biš mogao ništa više provlačiti jer su duge linije i dva velika koljena od 90 stupnjeva tako da nema smisla bužir stavljati skroz do utičnice.

A moguce da moj kineski šubler nije bas najprecizniji, zvat cu zeta sa profi šublerom pa da vidimo točno pošto su ovi na godišnjem još dva tjedna, ali definitivno prije ide na deblji(2.5mm2) nego tanji(1.5mm) po tablici ispodhttps://kgrant.ru/assets/ptranss7de9.jpg

tiki66 14.08.2019. 12:13

Usporedi debljine na nekom prekidacu/lusteru i na uticnici, trebale bi biti razlicite.

OuttaControl 14.08.2019. 12:35

Nop sve su iste, bio mi je sad od ćaće ujac, on je bio električar u njem cili život, kaže možda je katastrofa a možda nije skroz katastrofa, ako nisu pricvikali stare kabele, pa se oni mogu iskoristit (2.5mm su i stari)

Znaci svih tih 29 utičnica je na jednu žicu od 2.5mm, to je reka da je jako jako loše, al nije baš katastrofa jer tu ne idu veliki potrošači, reka je nemoj usisavat i sušit kosu u isto vrime i kad je već nanovo vodio triba je odvojit sve . Ali pećnica i ploča za kuhanje su na istom kabelu, to je katastrofa i to se nikako ne radi kaže i to moraju ispravljat obavezno i da zovem njega kad budu to radili da nebi opet nesto izveli

I za rasvjetu je 2.5mm kabel reka je on previše al ajde to nema veze

Old Iggy 14.08.2019. 13:15

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3329203)
Nop sve su iste, bio mi je sad od ćaće ujac, on je bio električar u njem cili život, kaže možda je katastrofa a možda nije skroz katastrofa, ako nisu pricvikali stare kabele, pa se oni mogu iskoristit (2.5mm su i stari)

Znaci svih tih 29 utičnica je na jednu žicu od 2.5mm, to je reka da je jako jako loše, al nije baš katastrofa jer tu ne idu veliki potrošači, reka je nemoj usisavat i sušit kosu u isto vrime i kad je već nanovo vodio triba je odvojit sve . Ali pećnica i ploča za kuhanje su na istom kabelu, to je katastrofa i to se nikako ne radi kaže i to moraju ispravljat obavezno i da zovem njega kad budu to radili da nebi opet nesto izveli

I za rasvjetu je 2.5mm kabel reka je on previše al ajde to nema veze

Iskreno, ne znam kako su i što radili, ali ako je samo mali dio ovoga što si naveo - sve neka rade od nule, s projektom i ostalim.

Ovo nije ni katastrofa, katastrofa je blaga riječ za ovo.

m4dm4n 14.08.2019. 13:43

I ujcu isto mozes reci da nije elektricar. 😀

webstartm 14.08.2019. 13:52

29 utičnica na jedan kabel od 2.5mm...Nemam riječi
Aj da si reka 4-5 utičnica,pa nekako, al 29 :D Nisam nikad nigdi vidia to,a proša sam dosta stanova u renovaciji

OuttaControl 14.08.2019. 14:09

Citiraj:

Autor m4dm4n (Post 3329215)
I ujcu isto mozes reci da nije elektricar. 😀

why?

fanATIk 14.08.2019. 18:42

Citiraj:

Autor OuttaControl (Post 3328909)
E znaci, struja je provedena kroz pod, onosno estrih, i zice su u buziru sve do cca par cm of zida onda prestaje buzir i idu samo zice

Ček, jel kroz bužir idu žice ili kabel? Vukli su žice (tak si napisao) kroz bužir koji staje par par cm od zida i onda kaj, obične žice su stavili u zid? Kabel trožilni može u zid, žica bez bužira NE.

OuttaControl 14.08.2019. 18:54

Citiraj:

Autor fanATIk (Post 3329275)
Ček, jel kroz bužir idu žice ili kabel? Vukli su žice (tak si napisao) kroz bužir koji staje par par cm od zida i onda kaj, obične žice su stavili u zid? Kabel trožilni može u zid, žica bez bužira NE.

Kabel kabel, nisu ciste žice, meni je to sve isto :p

pinkskin 14.08.2019. 19:17

Ak su stavili 25mm cijev i kabel od 3x1.5, to bi trebalo ić provuč kroz cijev, ak je cijev 16mm onda teško.

2 kuta od 90 nisu strašna ak u isto vrijeme guraš s jedne strane a vučeš sa druge, uostalom 3x p ili p/f od 2.5mm2 vodič bi prošo.

To je to kad zidari rade instalacije.

Dali si imao nacrt instalacija ili raspored uređaja.