Citiraj:
|
Uf fala ti sutra cu malo skidati ukrasne ploče po zgradi…opet jedno blesavo pitanje…pancer je koliko se sjećam keramički osigurač i ima žutu oznaku, …to cu nekak zamjenit i negdje imam par komada…nego sa tog pancera je meni dovedena struja u stan…kako je moguće da mi pola stana ima struju a pola nema ako isti pancer “kumuje” dovod struje.
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Citiraj:
|
@zlatko hvala ti puno na strpljenju i odgovoru kao i svima kolege…sutra ujutro idem u akciju i javim šta sam rješio…iako sam danas nešto i naučio struja će za mene i dalje biti gospođa enigma 🍻
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Sumnjam da ćeš to moći sam, obično su ti osigurači pod kontrolom HEP-a, svaki kat zgrade ima svoj ormarić iz kojeg se onda račva do brojila. Vidi koji je broj tvoje Elektre i možeš ih odmah zvati, rade 24/7.
|
Imas fid sklopku? Neke izgledaju kao da su dignute a nisu, trebas ju spustiti pa dici ponovno gore da proradi, provjeri to.
|
Obično su zaključani ormarići s brojilima/pancerima
A i budu 25-30A osigurači, pa ne znam jel imaš doma. Zovi dežurni broj svoje elektre, doć će i provjerit/zamijenit |
Iskomplicirali ste malo. Najprije otvori ploču tu tvoju i vidi pušta li taj osigurač od 15A uopće. Garant ne pušta.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
Dobro jutro svima…pancer je u pitanju…ja imam pristup svojim pancerima bez HEPa…ovim se putem još jednom zahvaljujem svima na pomoći i tipkanju… znao sam da ću tu naći odgovor..Uživajte!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6eb718f3c7.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk |
To se ne krpa luster klemama, s vremenom njihov vijčani spoj popusti pa dobiješ slabi spoj pa s vremenom žica nagori...
|
Može onda neki savjet…neka druga vrsta spojnice, direktni spoj žica na žicu…?
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Citiraj:
https://go.electricianexp.com/hr/ele...telnoj-korobke |
Citiraj:
🍻🍻🍻🍻 sve radi!!! Hvala još jednom na svemu!!! Sent from my iPhone using Tapatalk |
Struja pomoc
Moj stari je bio strujić. Ja sam elektroničar po struci. Bježi od luster klema k’o vrag od tamjana. Koliko spaljevina sam vidio zbog njih pogotovo tamo gdje su gurali licnaste žice pod njihov šaraf.
Btw: panceri ne izbijaju samo tako. Trebao je izbiti neki od osigurača na tabli u stanu. Vidi da ti neki nije prebrikan ili je stavljen prespori. Ako na tabli nije pao niti jedan osigurač ni fidovka onda je možda ta žica direktno na panceru :-/ |
Ovo su osigurači iza brojila pa im i imaš pristup. Ovo zamjeni s novim automatskim osiguračima i prekontroliraj sve spojeve,naročito nulu. Luster kleme a posebno wago bih izbjegao. Nisu mi sjeli pogotovo preko 16A. Možda jesam skeptičan al neka...
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
Struja pomoc
Citiraj:
Hvala kolega na savjetu ali zgradine pancere ne mislim mjenjati na svoju ruku to će jednog dana promjeniti upravitelj zgrade kada pričuva i prioriteti dopuste…ova moja slika su panceri od dva stana (moji su desni, pregirio u sredini) i nalaze se prije sata koji je u svakom stanu……izbjegao sam luster klemu po preporuci spojio Wago spojnicom, pustio u knaufu o riješio problem. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Luster kleme a posebno wago bih izbjegao. Nisu mi sjeli pogotovo preko 16A. Možda jesam skeptičan al neka....koliko spaljevina sam vidio zbog njih pogotovo tamo gdje su gurali licnaste žice pod njihov šaraf.... Imam 65 godina, u struji sam cijeli život... Radio sam kućne instalacije, atomske centrale, kruzere, auto industrija ... i sve se spajalo wago klemama ili rednim stezaljkama. Naravno da neću licnasti kabel staviti pod šaraf bez tuljca na kraju. a wago klema ima za sve kvadrature žice isto kao i za luster kleme. Davno sam prestao frkati žice i motat izolirku..Da je električar biti lako, elekrtičar bi bio svako. A , nažalost, danas svako zna spojiti dvije žice i misli da zna sve...
|
Wago je dobar za ono za što je dobar. Za 25A kao što su osigurači sa slike,ja ga ne bih stavio,to su ipak osigurači glavni za cijeli stan tj. za te 3 faze što idu u njega kroz 4x6 ili koji je već kabel...
I iza mene je sad 20 godina rada u struci na niskom,srednjem i visokom naponu,malo elektronike,malo solarnih sustava te nešto antena i telefonije pa se može reći da nisam ni ja sad neki padobranac. 😊 Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
Ma precvikao je 2,5mm2 kabel, napisao je iza. Izletio je osigurač u razvodnoj + pancer.
|
Nikad nisam razumio koji su argumenti protiv ispitanih i atestiranih wago klema?
Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
Pun je youtube videa gdje ljudi testiraju wago kleme s malo žešćim amperažama i uvijek prva nastrada i zapali se izolacija žice a zatim počne topiti sama žica dok wago klema ostane skoro pa netaknuta...
Problemi obično nastaju kad ljudi ne koriste kleme na propisan način - guranje dvije žice u jednu rupu, guranje licnaste žice u klemu koja je predviđena za pune žice i slično... |
Da ne otvaram novu temu, situacija je sljedeca
Stubisna rasvjeta, prizemlje + 2 kata. Monofazno Svaki kat ima svoje tipkalo i pali svitlo samo na tom katu. Ima tajmer,gasi nakon minute. Prizemlje i prvi kat rade uredno. Drugi kat je problem, jedno tipkalo i jedna plafonjera, i ne radi. Na tipkalu svijetli ona zaruljica (da vidis gdje je kad treba upalit u mraku) Kad pritisnem tipkalo na plafonjeru dodje faza, svitli ispitivac, ali kad zavidam zarulju u grlo nista. U grlu takodjer svitli kontakt od faze kad ga taknem ispitivacem. Mjerenja na plafonjeri izmedju faze i nule 230, izmedju faze i zemlje 230 Mjerio i otpor, ne znam ni ja zasto i nisam siguran sta to znaci, ali otpori su svi 0, izmedju faze-nule, faze-zemlje, nule i zemlje. To mi je cudno. Al nebi trebao otpor izmedju faze i ostatka biti beskonacan? Probati cu sutra staviti drugo grlo Sad je pao mrak pa cu sutra isprobavat sta napisete :D |
Citiraj:
|
Ako je staro grlo, samo jace zavrni zarulju. Nije sjelo do kraja. Česta pojava.
|
Odnosno srednji jezičac se "previše" spusti i nema kontakta,
rješenje je malo ga podiči odvijačem (jasna stvar kada je isključeno / nema napona). Ako je u tome problem ... ?? |
Ajd probam sutra novo grlo, pa javim.
Moze objasnjenje za ovo: Mjerio i otpor, ne znam ni ja zasto i nisam siguran sta to znaci, ali otpori su svi 0, izmedju faze-nule, faze-zemlje, nule i zemlje. To mi je cudno. |
Omhov zakon. Nema struje pa nema ni otpora. Ne zamaraj se s tim,sijalica ti nije dobro sjela ili je neispravna.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
Ok, rijeseno, prominia grlo, sad radi. Ovo staro grlo je cudno, nema sanse da ikoja sijalica uhvati kontakte.
|
Kad si već skidao grlo bilo je bolje da si umontirao Led modul 😀
|
Imao sam doma grlo i led zarulju, dodje skoro na isto xd
|